qq409214396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 174 點
下載積分: 986 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2019-02-15
查看qq409214396的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-19 10:45
漏電斷路器可不可以安裝分勵脫扣器??

我用的漏電斷路器是LS的EBS系列,屬于塑殼漏電斷路器,想分別配裝分勵脫扣器進行跳閘控制,不知道能不能實現?請高人解答幫忙!
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 11:29
分勵脫扣器他一般是保正電壓低于額定時,線圈失電而機械彈簧回拉,使機械觸點動作(常開或常閉),所以個人認為樓主不如直接購個電壓繼電器去控制好了
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑