CPU 異常(異常碼2000)
CPU REST后又正常
之后又再發生

檢查模塊 (下圖)


應該非QD75造成
請問要如何查詢問題
請大大指點~
lxc429390625
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 1628 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2024-12-11
查看lxc429390625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-19 08:51
◆出錯代碼(SD0)    2000
◆出錯信息    UNIT VERIFY ERR.
◆公共信息(SD5~15)    模塊號(插槽號)
    [對于遠程I/O網絡]
    網絡號/站號
◆個別信息(SD16~26)    -
◆LED狀態(RUN)    熄燈/亮燈
◆LED狀態(ERROR)    閃爍/亮燈
◆CPU運行狀態    停止/繼續運行
    *可以通過參數設置發生錯誤時的CPU的運行狀態。
    (LED顯示也聯動變化。)
◆檢測時間    END指令執行時

◆出錯內容和原因

(1)在多CPU系統中安裝了多CPU系統不兼容的CPU模塊。
(2)I/O模塊實際安裝情況在電源ON時與參數設置不符。

﹒在運行過程中I/O模塊(或者智能功能模塊/特殊功能模塊)松脫或者被插拔。安裝了未設置的模塊。

◆對策

(1)將多CPU系統不兼容的CPU模塊更換為多CPU系統兼容的CPU模塊。
(2)使用MELSOFT產品讀取出錯的公共信息,確認更換對應數值(模塊號)的模塊。
(3)也可以在MELSOFT產品上監視特殊寄存器SD1400到SD1431,更換其位數據是“1”的輸出模塊上的保險絲。
(4)當GOT是總線連接到主基板或者擴展基板時,確認擴展電纜的連接狀態和GOT的接地狀態。
lxc429390625
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 1628 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2024-12-11
查看lxc429390625的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-19 08:52
在幫助信息里找原因