周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2024-12-20
查看周紅軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-17 17:18
我有一臺日虹11KW的變頻器帶個離心機甩干設備。當電機啟動運行到設定35HZ后,就跳恒速運行過壓。我把頻率調高38HZ后,電機啟動運行到38HZ還跳恒速運行過壓。調到50HZ也是一樣。請問老師們這是咋回事啊。我該怎樣設定參數啊。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 17:55
變頻器功率不匹配的可能性大,因為離心機隨轉速增加,負載會變得很大,他不是線性增長的關系
干到老,學到老