裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-12-23
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-16 14:45
CP1H的PLC             增量型旋轉編碼器         A270這個特殊功能寄存器里面是高速脈沖計數器的脈沖數  斷電在上電后都會清零  那設備每次都得重新設置   這怎么辦?  難道必須用絕對型?
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-16 15:09
這個問題我記得有個帖子我回復過相同的問題,你用一個數據寄存器存放這個數值,然后再開機時用INI指令將這個數據寄存器的值寫入特殊寄存器就好了。
你在寫這個程序的時候會遇到數據類型的問題。你看下我以前發的一帖子“鄙視下omron“。里面有答案的。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-17 13:02
用INI可以
不過只能在計數器沒有動作的情況下可以,如果計數器在技術,用INI就會報錯。

自己試試吧
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。