我覺得你的這種想法是對的,建議你用最簡單的方法,就是把檢測主機的電流值直接用它來控制給料變頻器.
這樣需要你將變頻器設置為UP/DN的控制參數.不要管它滯后的時間,你先設定一個基準的電流值,只要過載了,就讓給料變頻器的轉速減小,(一般的變頻器默認設置為0.1HZ/分鐘,你可根據實際情況自己設置這個變化量),反之,增加轉速.
這樣的程序我在切割石料的機械上(繩鋸)現在還用,很好的.(太復雜的程序反而麻煩)這樣會減少你的成本和調試時間. 希望能給你幫助.
忘了告訴你,因為是負邏輯控制,你應該將變頻器也設為負邏輯參數.如果變頻器用的是0-10V的控制方式,可外加一個電流變送器,讓它輸出0-10V的電壓.這個市面上很多,便宜的.
[ 此帖被sunsongfang在2012-06-20 11:56重新編輯 ]