向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 20:43
各位大哥:我公司一套濟寧萊恩公司的SNA1040安全光幕在沒有任何物體擋住的時候通斷(紅、綠)指示燈不停的交替閃爍,使設備無法正常使用,但有時又可正常工作,從正常設備上折一個好的控制器現故障依舊,排除控制器的問題(安全光幕跟其它設備不一樣,插頭不配,套型號也不一樣),請問這種情況是什么問題造成的?謝謝!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 21:03
1:發射光幕和接收光幕接收不好
2:接收光幕或者是發射光幕鏡片上有油污
3:接線不良。接觸不好占比例大。