向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 20:43
各位大哥:我公司一套濟寧萊恩公司的SNA1040安全光幕在沒有任何物體擋住的時候通斷(紅、綠)指示燈不停的交替閃爍,使設備無法正常使用,但有時又可正常工作,從正常設備上折一個好的控制器現故障依舊,排除控制器的問題(安全光幕跟其它設備不一樣,插頭不配,套型號也不一樣),請問這種情況是什么問題造成的?謝謝!
sbbjtak
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 104 點
下載積分: 464 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2015-01-29
查看sbbjtak的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-17 11:06
你好,達不到硬性要求。憑我十多年的經驗來看,十有八九是接觸不良。