lxc429390625
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 1628 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2024-10-22
查看lxc429390625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 10:35
  今天去修一臺設備,上面有一臺傳送帶,本來旋轉方向正常但是斷電后上電居然反轉了,又斷電上電正轉了,就是每次斷送電一會正常一會反轉,電機是三相AC220V的,用一個接觸器控制,三相電相位不變,這是怎么回事。???望哪位高人解釋解釋~~~~~ (本人打從學電以來都是進入電機的相位不變方向不變,今天居然出現了這種現象讓人理解不透。



      這臺設備還是我自己做的(電氣方面)
wxiaoan
深圳聯躍自動化QQ:457953361
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 260 點
下載積分: 757 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2008-10-28
最后登錄: 2024-08-21
查看wxiaoan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 11:18
應該是缺相了,檢查下接觸器的接線處跟電機的接線處,接觸不好
信捷PLC