樓主  發表于: 2012-06-14 10:35
  今天去修一臺設備,上面有一臺傳送帶,本來旋轉方向正常但是斷電后上電居然反轉了,又斷電上電正轉了,就是每次斷送電一會正常一會反轉,電機是三相AC220V的,用一個接觸器控制,三相電相位不變,這是怎么回事????望哪位高人解釋解釋~~~~~ (本人打從學電以來都是進入電機的相位不變方向不變,今天居然出現了這種現象讓人理解不透。



      這臺設備還是我自己做的(電氣方面)
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 715 點
下載積分: 441 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-11-01
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 19:07
1、你說是三相AC220的 ,所以電機功率并不大,撐死了5個千瓦;
2、電機時常正轉時常反轉,這說明電機瘋了。電機瘋了的唯一故障是:電機缺相,類似于人缺根筋一樣
3、所以,哥認為是缺相導致!