kingnn1370
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 208 點
下載積分: 850 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2012-12-29
查看kingnn1370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-13 10:48
一個按鈕,算X0,4個中繼,M0~M3,可以用SET RET,上升下降沿。怎么按一次電機開始轉,再按此,電機停,再按次,電機又轉,反復這樣。我想不出來,用計數的話倒是可以控制的到得,不許用計數計時
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-26
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 17:33
只要一個按鈕X0外加兩個中繼就能啟動,停止。不需要用4個中繼
LD X0
ANI M1
SET M0----------這個去控制馬達的輸出。
LDI X0
AND M0
SET M1
LD X0
AND M1
RST M0
LDI X0
ANI M0
RST M1
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ukqbso) 厲害啊,哈哈
  • 相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。