330209
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-25
查看330209的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-09 13:37
Q系列PID手自動切換時的無擾動切換怎么寫?不是手冊上的那種逐級遞減的算法
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
daohuoxian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 118 點
下載積分: 589 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2024-09-05
查看daohuoxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 10:09
當你從手動轉換成自動的時候,把手動操作量的值傳到自動操作量的地址中,這樣他就從你原來的手動操作量開始控制。

當你從自動轉換成手動的時候,也是一樣把自動操作量的值傳到手動操作量的地址中。
但是要注意一點,自動切換到手動以后,再手動操作量。

估計這樣就不會有擾動,后者擾動比較小。