pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-06 14:47
最近在看PLC與PLC通訊,但看了下FX1N-485BD的手冊上有這么句話,“485BD可以在兩臺FX1S系列PLC(二臺FX1N系列PLC)一對一基礎上自動完成50個輔助和10個數據寄存器的數據交換同”。
是不是說一定要兩臺一樣型號的PLC?還是兩臺可以不一樣只是沒有上面所說的“一對一基礎上自動完成”?
如果不一樣的可以?那該如何編程,找了好多資料都不清不楚,絕大多數都是FX2N與FX2N之間的
jimway.li
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 634 點
下載積分: 1623 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2013-11-28
查看jimway.li的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-07 19:28
協議一定要一樣