小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-06 11:24
這兩天暈死我了.....到鄉下調試幾個恒壓變頻控制柜!第一次去。。。我的娘也,10幾個人站在水泵房里。。這陣勢把我嚇了一跳....兩個水泵正常運行。。。。壓力上不去!馬上幾個說本地方言的在那七講八講。。還對我說!你們的變頻器有問題! 我的天呀 大神呀!壓力不夠,控制會自動轉換為工頻運行的! 變頻器等于沒用了 關變頻什么事呀!。。我告訴他們說可能那個裝變送器的管子沒水..堵死了!因為他們旁邊也裝了一根平行的管子接的一根幾米高的透明軟管,當水池滿了的時候。。那跟水管一點水沒有....在他們討論了一個上午的情況下(還在村部開了個會)。。決定去通通那個裝變送器的水管!結果,果然是堵住了。。我成吉思汗! 事情還沒有結束!通好了壓力有不過兩臺泵都全壓運行的時候壓力還是上不到指定的壓力,他們又在那里拆水泵...我暈了! 坑爹呀! 把水泵換好了還是不行!..馬上就說你們控制有問題.....我的主呀!救救我吧! 馬達運行的時候 電壓都是380V全壓運行!..這...和控制有什么關系.........這么簡單的一個控制被他們說神化了。!.........................其實我覺得上不去的原因是因為馬達功率小了(不過我只負責按他們要求在柜子)。。他們兩個水泵要打幾千米的水管....幾百個閥門,,,,,我的天能夠嗎!
如果覺得我說的不對...請大大門提點,,是不是有我沒想到的問題,導致壓力上不去!虛心求教!
每天一點點
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28715 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-06 14:09
要先了解控制過程,不要一去就先下手,等你下手下不下去的時候你再來想的話就遲了!
自動化單機,生產線,項目編程調試!