hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-05 10:45
圖片:
     如RS D100 K12 D200 K15,其中的K12是指從D100開始的連續12個數據,那么在實際使用中,傳送數據時是不是一定要傳送到12個,還是只有在12個以內,隨便幾個都可以?接收數據是不是也只要不超出D200開始的15個數據,隨便幾個都可以?如果是和臺達變頻器通訊,那么起始字符,變頻器地址,數據地址和功能符,還有校驗碼,結束碼都必須包括在D100開始的12個數據內?用別的寄存器可不可以?(如把變頻器地址傳送到D0或者D1,見圖片)請壇內高手給解惑!先謝了!
94114602
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 225 點
下載積分: 3480 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-03-22
最后登錄: 2024-07-24
查看94114602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 12:42
一定要傳送到12個 沒的付值就是0喲