hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-05 10:45
圖片:
     如RS D100 K12 D200 K15,其中的K12是指從D100開始的連續12個數據,那么在實際使用中,傳送數據時是不是一定要傳送到12個,還是只有在12個以內,隨便幾個都可以?接收數據是不是也只要不超出D200開始的15個數據,隨便幾個都可以?如果是和臺達變頻器通訊,那么起始字符,變頻器地址,數據地址和功能符,還有校驗碼,結束碼都必須包括在D100開始的12個數據內?用別的寄存器可不可以?(如把變頻器地址傳送到D0或者D1,見圖片)請壇內高手給解惑!先謝了!
aojianyun121
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5580 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-12-21
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 19:15
   在你寫了指令格式后,就不能更改了,這和你的儀表類的通訊格式有關,RS制定的幾個寄存器,完全是按照你通訊上協議規定的,具體儀表或者變頻器通訊協議上有,你要用D0或者D1也可以,只是你最后還是要傳送指令把地址或者頻率傳送到他相應功能碼對應的寄存器中去。有點多此一舉不是!希望對你有幫助
    
[ 此帖被aojianyun121在2012-06-18 19:22重新編輯 ]