單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。 故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。 查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。 領導一口咬定是出線缺相了。 因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。 所以領導不同意換變頻器。 要求電工加裝缺相保護裝置。 很不幸。我就是電工。 查閱一些資料后。 發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。 請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么? 望各位達人賜教。 |
---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|