zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-02 18:51
最近在做一個項目,CP1H控制幾顆私服電機,其中兩個電機的脈沖還要反饋到PLC的高速計數端。
我發現一個很不人性話的問題。描述如下。
高速技術器設置成加減計數。
高速計數器在計數時如果是CW方向的脈沖就一直加,如果是CCW方向就從原先的數值上開始減,等減到0后,令人悲催的事情發生了,計數器變到FFFFFFFF開始減。這個計數器竟然不是有符號數據。感覺這樣很不人性化,不好控制。

omron的脈沖計數器也一樣。如果是CCW方向的,就從FFFFFFFF開始減。感覺這樣也不好控制。
我是學習OMRON的新手,高手們不要噴我啊。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-04
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 21:32
多謝樓主分享心得!
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手