樓主  發表于: 2012-06-01 13:00
現碰到這樣一個問題,用兩個固態繼電器控制兩個電磁閥(固態繼電器為設備廠家所選。焊在電路板上)。沒給固態繼電器線圈通電時,兩個電磁閥都有六十幾伏的電壓(電磁閥電壓為220),有沒有什么方法消除?固態繼電器出線端已加電阻電容。繼電器型號 OMRON G3M-202P-UTU
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 22:50
有六十幾伏的電壓,電磁閥不會動作吧,固態都有漏電流,不影響工作就算了