比如,我寫好了PLC程序,用臺式機將程序寫入到PLC控制器中
然后PLC控制器安裝到室外目標地方

過了幾天,要改動PLC程序了,這時候咋辦?
我買的時候,PLC連接電腦的線是帶COM端口的,在我臺式機上可以連,可是筆記本上沒有COM端口,沒地方連接啊
總不能每次都把臺式機搬到目的地去吧?

請教各位,是怎么處理的? 還是我接線有問題?想想嘛,筆記本應該也可以連接才對,可是愣是沒找到插入的地方。


外行請教。
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-06-01 15:41
要是FX系列,買SC-09的傳輸線,是USB轉成COM的,把驅動程序一安裝,然后就能連接PLC和筆記本了。