電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1639(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-28
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-30 17:43

我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,是這樣的溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我想了一天了也沒有編出來,請朋友們指點一下?我想到了,謝謝朋友們提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新編輯 ]
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 20:51
用什么溫控器?如果是這種類型接線方式的溫控器,那么程序很好寫。



分二組,一組溫控器輸出點(圖片上應該是 總 和 低 二個接點)接到PLC 輸入點比如:X0,由X0  直接控制
另一組用一個PLC內部輔助觸點,比如M1置位, 溫度到了后,就復位,復位后,不再受 X0 控制,你自己好好想想吧。
活到老學到老:還有 8  分沒學到