樓主  發表于: 2012-05-29 16:18
哪位大俠知道,三菱PLC怎么才能讓寄存器(如D100~D200)里面數據成批相加,但寄存器相加的個數可以任意設定的....
      是否可以做到呢?
[ 此帖被kaixingui在2012-05-30 08:53重新編輯 ]
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-11-15
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 16:25
哦,應該用平均值指令。先成批的乘以你要求個數N,然后利用平均值指令,求出的平均值就是你要求N個數的和。注意,求MEAN平均值的個數最大是64個。你可以分成幾次。希望對你有所幫助。
[ 此帖被yangjiejie在2012-05-29 17:18重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(周學成)