伺服電機的轉速和指令脈沖頻率的關系:脈沖指令頻率=電機轉速/60X伺服電機每轉脈沖數
假設伺服電機的轉速為1000轉/分鐘,指令脈沖分頻率為1000,則脈沖指令頻率:1000/60X1000=16.67KHZ,是不是要讓伺服電機轉1000轉,YO脈沖輸出的頻率要達到16.67KHZ嗎?這個頻率要怎么用指令輸出啊,用PLSY可以嗎?還是用DRVI?
還有一個問題,例如,松下伺服驅動器,編碼器的分辨率是2500,設2倍頻,伺服電機轉一圈編碼器就輸出=5000個脈沖反饋給伺服驅動器,設PR4B=1000,伺服電機轉一圈需要1000個脈沖,絲桿的螺距是10MM,伺服電機轉一圈運臺就移動10MM,是不是可以這樣計算每個脈沖移動的距離10MM/1000=0.01MM/P?那么要讓伺服電機移動一定的距離?梢愿鶕這公式算多PLC需要發出的脈沖量
PLC需要發出的脈沖量=長度設定值/0.01,可以這樣計算嗎,還有PLC 發送脈沖的頻率要怎么計算?請師傅們指點一下,小弟我不熟悉啊,在此感謝大家,共同學習
plsy d0  d10 y0     dO頻率要怎么確定。空指點迷津
my1234
活到老 學到老 人老心不老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1208 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2021-02-17
查看my1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-09 14:07
給你個直接公式吧 實驗一下
附件: 1.rar (10 K) 下載次數:88
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯