格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 3353 點
下載積分: 1520 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2024-10-17
查看格林的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 22:18
參加考試的時候題目是這樣的:用兩個接觸器和4個按鈕實現兩臺電機既能實現先后啟動和停止,也能實現同時啟動和停止。本人不才,畫了幾天也沒能實現上述要求,特在此請教高手指教。雖然考試已經結束,但是這個題目一直困擾著我。如芒在背。煩請各位高手指教。
接觸器是3組主觸點,2組常開觸點,2組常閉觸點那種。按鈕式1組常開,1組常閉那種。4個獨立的按鈕。
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 16:52
引用
引用第57樓北人股份于2012-05-29 10:33發表的  :
1、先后啟停  按下SB3,KM1啟動,按下SB2, KM2啟動。按下SB4,KM1停止,按下SB1,KM2停止。
2、同時啟停  按下SB2,KM1,KM2同時啟動。按下SB1同時停止。

當按下SB4時KM1是能停止,但放開SB4時(因KM2工作所以KM2的常開觸點閉合的),KM1得電繼續運行,KM1還是不會被關停。
應該吧SB4移到KM2的線圈前面。
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-29 21:04
引用
引用第63樓yanhanfan于2012-05-29 20:53發表的  :
21樓按SB1和SB3有區別么?

對!SB1和SB3有一個是擺設。
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-30 22:08
引用
引用第72樓hds1990于2012-05-30 18:56發表的  :
[attachment=85237]看看這個行不?我不是電工,業余畫畫。
工作過程:
1.    按下SB1,KM1啟動并自鎖,實現先啟動電機M1;然后可以按下SB4啟動KM2并自鎖,實現后啟動電機M2。按下SB2停止電機M1,實現先停止;再按下SB3停止電機M2,實現后停止。
2.    單獨按下SB4,同時啟動KM1和KM2實現電機M1和電機M2同時啟動并自鎖,按下SB3同時停止電機M1和電機M2。
3.    以上先后次序不能亂,即SB1-(電機M1先啟動)-SB4-(電機M2啟動)-SB2-(電機M1停止)-SB3(電機M2停止)。
.......

圖畫的不錯,也很專業。SB2有二個常閉觸點,與題意不符。
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-02 14:51
引用
引用第100樓chenxiaolin于2012-06-01 17:19發表的  :
看一下我的行的通? [attachment=85370]

呵呵,你的行不通