參加考試的時候題目是這樣的:用兩個接觸器和4個按鈕實現兩臺電機既能實現先后啟動和停止,也能實現同時啟動和停止。本人不才,畫了幾天也沒能實現上述要求,特在此請教高手指教。雖然考試已經結束,但是這個題目一直困擾著我。如芒在背。煩請各位高手指教。
接觸器是3組主觸點,2組常開觸點,2組常閉觸點那種。按鈕式1組常開,1組常閉那種。4個獨立的按鈕。
hds1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2017-12-28
查看hds1990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 18:56

看看這個行不?我不是電工,業余畫畫。
工作過程:
1.    按下SB1,KM1啟動并自鎖,實現先啟動電機M1;然后可以按下SB4啟動KM2并自鎖,實現后啟動電機M2。按下SB2停止電機M1,實現先停止;再按下SB3停止電機M2,實現后停止。
2.    單獨按下SB4,同時啟動KM1和KM2實現電機M1和電機M2同時啟動并自鎖,按下SB3同時停止電機M1和電機M2。
3.    以上先后次序不能亂,即SB1-(電機M1先啟動)-SB4-(電機M2啟動)-SB2-(電機M1停止)-SB3(電機M2停止)。
4.    考試就是這樣,不嫌麻煩,也不管實用否,故意弄點門檻,玩玩你的思維。

畫的也不規范,大概就這么個意思吧
修改后的圖

[ 此帖被hds1990在2012-05-30 23:53重新編輯 ]
hds1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2017-12-28
查看hds1990的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-30 23:59


呵呵,最終修改,大概只能做成這樣了
hds1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2017-12-28
查看hds1990的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-31 18:35


我不是電工,業余畫畫。今天抽時間整理下昨天的圖紙,規范下,不當之處請多拍磚,這是道值得動腦筋的基礎題,正好學習下電工知識。
工作過程:
1.按下SB1,KM1啟動并自鎖,實現先啟動電機M1;然后可以按下SB4啟動KM2并自鎖,實現后啟動電機M2。按下SB2停止電機M1,實現先停止;再按下SB3停止電機M2,實現后停止。
2.單獨按下SB4,同時啟動KM1和KM2實現電機M1和電機M2同時啟動并自鎖,按下SB3同時停止電機M1和電機M2。
3.以上先后次序不能亂,即SB1-(電機M1先啟動)-SB4-(電機M2啟動)-SB2-(電機M1停止)-SB3(電機M2停止)。

4.我所理解的“先后啟動停止”應該是電機M1和電機M2先啟動一個,再啟動另一個,先啟動的先停止,后啟動的后停止,當然也可以同時停止。如果是啟動甲電機,停止甲電機后再去啟動乙電機,再然后停止乙電機,那就變成了分別啟停了,那樣的話樓主的題就變成了“可先后分別啟動和停止”這道題就簡單多了,也就沒啥意義了;如果先后啟動的電機都通過總停止按鈕去達到停止的目的,那就變成了“先后啟動并同時停止”也沒有多大意義。
5.    此題的目的簡單說來就是先來的先走,后來的后走,一塊來的一塊走。
6.就這樣吧
hds1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2017-12-28
查看hds1990的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-31 21:36
引用
引用第91樓格林于2012-05-31 21:31發表的  :

按下SB1,KM1根本不能自鎖。不停的抖動。

你確信KM1會不停抖動嗎?

hds1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2017-12-28
查看hds1990的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-31 21:45
  
引用
引用第93樓qrklove于2012-05-31 21:36發表的  :
你還真的用接觸器試驗啊,理論上這圖可以,用PLC實驗也可以,但用接觸器就不行了,用PLC的詞來說,掃描周期太短




看看按下SB1時的情況

[ 此帖被hds1990在2012-05-31 21:53重新編輯 ]
hds1990
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2017-12-28
查看hds1990的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-31 21:55
引用
引用第95樓格林于2012-05-31 21:48發表的  :
你只是用軟件模擬了一下,我確信接觸器會抖動。

你仔細看看電流通路