jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 15:56





三菱FX2N-128MR-001,輸出板燒了一個大窟窿,Y60\y61\y62\y63繼電器燒毀 。把燒過的地方用刀清理好,連線處理,程序加LD Y60 outY64;ld Y61 out y65;ld y62 out y66; ld y63 out y67。檢修完畢,叫人安裝并告知:只要把輸出點y60\y61\y62\y63改到相應點y64\y65\y66\y67就行了。安裝人說還是不行,機器不能動作。我查了半天原來他順便把輸入點X60\x61\x62\x63也改到了x64\x65\x66\x67。我暈。
[ 此帖被jhwuliangjin在2012-05-27 16:14重新編輯 ]
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 17:01
需要加轉接的點必須加,否則很容易出問題。
保持每天一點小進步足矣。。。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-30 19:21
臺達變頻器直流高壓部分、和電源輸入部分在積塵較大時都很容易發生短路炸毀。
保持每天一點小進步足矣。。。