樓主  發表于: 2012-05-27 15:56





三菱FX2N-128MR-001,輸出板燒了一個大窟窿,Y60\y61\y62\y63繼電器燒毀 。把燒過的地方用刀清理好,連線處理,程序加LD Y60 outY64;ld Y61 out y65;ld y62 out y66; ld y63 out y67。檢修完畢,叫人安裝并告知:只要把輸出點y60\y61\y62\y63改到相應點y64\y65\y66\y67就行了。安裝人說還是不行,機器不能動作。我查了半天原來他順便把輸入點X60\x61\x62\x63也改到了x64\x65\x66\x67。我暈。