shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-27 11:38
剛修完一臺設備,SEW的變頻器,設備上的一臺電機只能正轉,給變頻器反轉指令后還是正轉,干脆把輸出側三相線翻一下,還是只能正轉,弄來弄去只能正傳,這是怎么回事?各位大蝦來幫忙分析下?
北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 240 點
下載積分: 5267 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2022-06-17
查看北人股份的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 09:08
想知道最后結果!
樓主留言:
調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了
Dengjiuhe
北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 240 點
下載積分: 5267 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2022-06-17
查看北人股份的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-29 10:56
路過
Dengjiuhe