樓主  發表于: 2012-05-26 23:04
今天遇到了一個很詫異的問題,還望有經驗的師傅指導指導。
同一臺機器之前是用的CQM1H-CPU11的PLC,現在更換為CP1E輸入36點輸出24點的PLC,具體型號PLC上面沒有標明。。。。
現在就是按掉急停,然后在兩秒之內彈開急停,用CQ的機臺不會按照原來的動作進行下去,而CP1E的在兩秒之內彈開急停還會按照原來的動作進行下去,有些詫異。。。
第一:程式可以說沒有問題,程式里面也沒有用到保持的繼電器。
第二:按掉急停是斷掉PLC的電源
這就相當于CP1E的在短時間內是會斷電保持功能么?還是CP1E的CPU反應時間沒有CQ的的快?還是另外的原因。。。第一次用CP1E的PLC,求高手解釋。。。。謝謝了
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 10:22
CP1E斷電兩秒后機臺就恢復正常,不會按照原來的動作進行下去。