gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-25 17:32

大俠們,請教請教
我給公司選的電路容量是140KW,一共有10臺機器,每臺額定容量10KW左右,機器都是三相380V的,如果10臺機器全部工作,我選的140KW這個容量有沒有問題。。。。。。
謝謝
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-25 17:50
最大一臺電機的啟動電流加其它電機的計算負荷電流,再加上發展系數,以及寬裕度。