大俠們,請教請教
我給公司選的電路容量是140KW,一共有10臺機器,每臺額定容量10KW左右,機器都是三相380V的,如果10臺機器全部工作,我選的140KW這個容量有沒有問題。。。。。。
謝謝
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 09:32
夠了。如果按10臺同一時刻啟動算,那啟動后配那么大就浪費了。還有,機器只是而定10KW,實際工作時沒有10KW的,一般就8成左右。