樓主  發表于: 2012-05-24 19:08
求救 求救 各位高手 幫忙分析一下下面圖片中的故障, 整個電柜沒有通電,PLC中沒有電池,此PLC燒毀得面目全非.
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-24 20:11
有沒有電焊作業?地線亂搭可能會出現這個情況
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-24 22:23
這是個常識問題,銅的導電率是95%左右,你的設備機架導電率是20%左右,你說那電流會往哪里走呢,不要以為把地線往設備上任意一個點一搭了事,埋頭燒焊的時候,就是配電箱濃煙滾滾的時候,所以一定要將焊機地線就近接在工作點上,把控制柜的地線拆掉,也是一個辦法