lniedu
工了個控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 305 點
下載積分: 485 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2020-12-07
查看lniedu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-24 17:48
我想在速度控制模式下,使用內部速度(即不用模擬量控制),是不是參數設置好,伺服ON后就轉了?還是?,那這個伺服的啟停信號是加在哪個引腳上,請教了!
huangguofeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 1936 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-12-14
最后登錄: 2024-09-01
查看huangguofeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-25 11:51
用作速度控制時,有兩種速度指令方式,一是通過外部模擬量(0~10V),二是通過設定內部速度參數,son通表明伺服準備運行條件成立,通過正轉、反轉命令進行運轉。內部還有正轉極限和反轉極限,通過外部感應器就可以實現正反轉停止動作。