dunjian2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 185 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-12-26
最后登錄: 2024-10-20
查看dunjian2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-23 21:50
大家好!
(2012/05/23)今天調試試驗臺發現一個問題,問題如下:有一根軸,試驗臺正常運轉時它是始終旋轉的,如果過載,這根軸有斷掉的危險(曾經斷過)!所以我在軸上鉆了一個盲孔,攻絲,擰上一個小螺絲,并找另外的安裝點狀了一個歐姆龍的接近開關來檢測該螺栓,我的思路是這樣:因為正常運轉時該軸始終在旋轉,所以軸轉一圈會檢測一次螺栓,其余的大部分是沒有信號的,這樣讓該接近開關控制一個定時器,用它的常開控制一個計時器,常閉控制一個計時器,這樣如果軸正常運轉的話,兩個定時器只要時間設定合適,它就始終定不到時,如果軸斷掉了,則必然軸不再旋轉,則接近開關會始終檢測到,或者始終檢測不到,則定時器會定時到,然后急停報警,思路沒有問題,但是一運行發現,接近開關始終是斷開的狀態(軸的旋轉速度是3000轉),也就是說頻率是50hz,難道歐姆龍的接近開關不能響應如此高的頻率嗎?我看到歐姆龍的說明書說接近開關響應頻率能達到500Hz,我又在接近開關的輸出上加了一個1000歐姆的電阻,結果還是不行,如故,所以在下不明白了,是接近開關響應有問題,還是接近開關相應沒問題,PLC普通輸入點不能接受如此高的頻率(在下用的是西門子S7-200 CPU226 DC/DC/DC),有高手能否回答在下的問題?不勝感激!
多謝!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1837 個
工控威望: 4485 點
下載積分: 7569 分
在線時間: 1304(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-10-31
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-24 08:41
3000r/min=50r/S
接近還沒來得及反應就已經跑了,如果不是特殊的接近開關,相信沒接近開關能勝任
還是用旋轉編碼器吧,或者把信號板做成半個圓周也許可以
2樓  發表于: 2012-05-24 16:41
3樓夠專業,數據都出來了,樓主還要鉆牛角尖的話,就該打
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。