樓主  發表于: 2012-05-20 18:54
我廠的低壓鼠籠電動機有不少大功率的;100kw-350kw十幾臺;現在的問題;在熱保護除外。還有那些方法能保護電動機;因為在軸承不斷黃油的情況下;軸承同樣也要損壞;特別是350kw的電動機用互感器串電流保護不是理想;也沒有這么大的熱保護;請教同行;有沒有效果好的保護;
真誠到永遠
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1400 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 13259 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-11-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 08:55
引用
引用第2樓辛勤蜜蜂于2012-05-20 20:43發表的  :
用軟起動器。我給客戶做得全用的軟起!實際效果很好!保護很到位!變頻造價高版主可以查一下軟起,希望能幫到你!可以交流一下QQ1019877387請注明:工控人家園

軟起只是啟動的時候保護,啟動完后又要轉換到接觸器運行的,這時軟起就不起保護作用了。