1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-20 18:54
我廠的低壓鼠籠電動機有不少大功率的;100kw-350kw十幾臺;現在的問題;在熱保護除外。還有那些方法能保護電動機;因為在軸承不斷黃油的情況下;軸承同樣也要損壞;特別是350kw的電動機用互感器串電流保護不是理想;也沒有這么大的熱保護;請教同行;有沒有效果好的保護;
真誠到永遠
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 10:11
電流互感器+延時繼電器 不就可以搞定的么!?
互感器有1000:5A的啊   750比5安的也有的!
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 10:12
電流互感器+延時繼電器+電流繼電器
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑