我廠的低壓鼠籠電動機有不少大功率的;100kw-350kw十幾臺;現在的問題;在熱保護除外。還有那些方法能保護電動機;因為在軸承不斷黃油的情況下;軸承同樣也要損壞;特別是350kw的電動機用互感器串電流保護不是理想;也沒有這么大的熱保護;請教同行;有沒有效果好的保護;
真誠到永遠
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 21:44
引用
引用樓主1054550600于2012-05-20 18:54發表的 350KW電動機采取那些方法保護最理想 :
我廠的低壓鼠籠電動機有不少大功率的;100kw-350kw十幾臺;現在的問題;在熱保護除外。還有那些方法能保護電動機;因為在軸承不斷黃油的情況下;軸承同樣也要損壞;特別是350kw的電動機用互感器串電流保護不是理想;也沒有這么大的熱保護;請教同行;有沒有效果好的保護;

互感器二次側一般為5A,用5A的電機智能保護器,按電機參數整定,保護起來很靈敏。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 19:13
引用
引用第4樓小蜜蜂于2012-05-21 08:55發表的  :

軟起只是啟動的時候保護,啟動完后又要轉換到接觸器運行的,這時軟起就不起保護作用了。

我用的是西門子SIRIUS軟啟動,是全程過載保護功能,不是啟動時才有保護的。