huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-20 16:40
我們所通常用的電機額定頻率50HZ,如果用變頻器控制,把輸出頻率調到 60HZ或以上(為了加速),會出現一些什么問題,或應注意一些什么?
小小少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 319 點
下載積分: 18175 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2012-01-15
最后登錄: 2016-01-01
查看小小少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 20:22
引用
引用第1樓hswangliqun于2012-05-20 17:09發表的  :
只要電機功率夠,沒有任何問題,80HZ我都用

三相電機的話,若頻率調到60HZ,電壓會再升高么?
小小少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 319 點
下載積分: 18175 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2012-01-15
最后登錄: 2016-01-01
查看小小少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-20 22:35
引用
引用第6樓liuhuaxing于2012-05-20 21:37發表的  :
電壓當然不會上升,最高頻率對最高電壓(可以設定,一般380V)

380V的電,頻率最高能調到多少?
小小少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 319 點
下載積分: 18175 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2012-01-15
最后登錄: 2016-01-01
查看小小少的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-20 22:58
引用
引用第11樓秋秋于2012-05-20 22:54發表的  :

不會,60HZ對應380

是不是頻率調低于50HZ時,電壓也會降低,而頻率調的高于50HZ時,就算調至100HZ,電壓依然是380V     對吧