本人是新手,PLC學得很爛,三菱PLC更是沒學過,要編定位程序,且要用子程序調用方式,通過看書,有了點思路,編一點請大家?guī)兔纯,傳送指令定位指令等這樣編行嗎,拜托了,最近急得焦頭爛額!
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-19 13:33
給你指出幾點錯誤來吧
1.DMOV是把一個雙字經行轉換,DMOV D0 D10   --就是把D0,D1兩個數據轉移到D10 ,D11
所以你的27條也是錯的。
2.你的特殊繼電器M8029使用是錯的
M8029的使用有三點要注意:1.M8029要緊跟指令下方,負責會造成M8029的常亮。
2.脈沖完成后要把上條指令的使能信號復位掉。3.M8029的作用是指令完成標志位,如果指令都沒完成,它也不會正常響應的。
3.你的子程序調用第19條,接通后把M11復位掉,造成主回路斷掉,子程序能調用到嗎?
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-20 09:07
多看看資料,看看CALL書中是怎么定義:子程序是為一些特定的控制目的編制的相對獨立的程序。為了區別于主程序,規定在程序編寫時,將主程序排在前面,子程序排在后面,并且主程序結束結束指令FEND將這兩部分程序隔開。
你說的子程序不僅僅是脈沖執行型,買說了你都用CALLP了還斷掉干嘛。
建議你先看看程子華的視頻。子程序調用,跳轉,循環,中斷,如果沒學過編程語言還是有點難理解的。