樓主  發表于: 2012-05-18 15:29
LDI X0 ,OUT Y2,   寫入FX3U PLC,在線監視有輸出,RUN燈亮,但PLC無輸出,是什么原因啊。(PLC是好的,寫入其他的程序都能運行)
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16699 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-07
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 18:48
如果Y的燈有亮,但沒有輸出,有二種可能

1,僅限MT型:晶體管輸出,你量反了,這個分方向的
2,全部適用:這個輸出點壞了。

檢查的方法是,讓大部分Y都輸出,看有輸出沒。
如果部分有,部分沒,就是有個別輸出點壞了。
如果全沒,外圍電路或檢測方式有誤的可能大。