sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-17 20:58
我的一個客戶的折頁機在室內遷移,沒有找專業人員,都是由廠內工人自己分解,搬運,組裝。結果接上電源后,折頁機開不起來。當我到現場檢查時發現端子排已經脫落,PLC沒有輸出。經詢問折頁機已用五年多,從拆到開機不工作歷時三天。經檢測程序只有END其余的什么都沒有。請問大家程序怎么沒的?有遇到此情況的嗎?
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 13:57
我也曾遇到過一回這種情況,會不會本身PLC就只是一個執行機構,所有的指令通過第三方來發出的哦,因為程序能讀出且只有end一句,不象是程序丟失哎,程序丟失CPU燈會閃的