樓主  發表于: 2012-05-17 13:20
原來公司所用空壓機是無錫產的阿特拉斯,自帶冷干機,型號是GA22FF,電腦控制器上聯接有兩根線的壓力傳感器一個,兩根線的溫度傳感器一個,三根線的溫度傳感器一個,現在請問如何判定傳感器的輸出信號是電流還是電壓,信號的規格,4~20ma,0~10v等。

以上,謝謝
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-19 09:23
電腦控制器上聯接有兩根線的壓力傳感器一個,(2根線不好判斷,要好好看下他的型號,或者看下他與A/D模塊的原理圖可以推斷出來是0~10V還是4~20MA)
兩根線的溫度傳感器一個,(同上)
三根線的溫度傳感器一個,(如果是熱電阻,常溫下你用表測的電阻是118歐左右,可以判斷是PT100,而且其中2根線是短路。)
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。