三菱變頻器FR-S520E-0.2K,總是出現0C1故障,不管是PU面板控制,還是端子控制,都會出現。而且不接負載,空載運行也會出現這個故障,請問各位大俠這是怎么回事呢????
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 16:44
IGBT模塊壞了,也可能是啟動電阻壞了,導致檢測到過電流