yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 20:05
各位大俠,流水線控制柜內的漏電斷路器,只要任何一臺電機啟動,漏電斷路器就會跳閘,外圍電路都檢查過了,沒有任何接地等問題,漏電斷路器也換了個新的,還是老是跳閘,煩人啊,想請教下各位這是為什么?怎么解決呢?我這個是三相四線制的漏電斷路器,客戶提供的是三相四線制的電源,沒有地線,跟電源會不會有關系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新編輯 ]
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 13:53
這不是故障問題,而是接線的問題(接線有誤),零線是接在專用的零線端子上,   所有這條流水線的負荷必須要通過你接的漏電開構成閉合回路。建議你把單相負荷從漏電開關上分一組出來,獨立供電,有利用維修方面…