yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 20:05
各位大俠,流水線控制柜內的漏電斷路器,只要任何一臺電機啟動,漏電斷路器就會跳閘,外圍電路都檢查過了,沒有任何接地等問題,漏電斷路器也換了個新的,還是老是跳閘,煩人啊,想請教下各位這是為什么啊?怎么解決呢?我這個是三相四線制的漏電斷路器,客戶提供的是三相四線制的電源,沒有地線,跟電源會不會有關系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新編輯 ]
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-24
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 07:39
這么多問題,建議不用漏電開關,直接用普通空開就可以了
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。