樓主  發表于: 2012-05-14 20:05
各位大俠,流水線控制柜內的漏電斷路器,只要任何一臺電機啟動,漏電斷路器就會跳閘,外圍電路都檢查過了,沒有任何接地等問題,漏電斷路器也換了個新的,還是老是跳閘,煩人啊,想請教下各位這是為什么啊?怎么解決呢?我這個是三相四線制的漏電斷路器,客戶提供的是三相四線制的電源,沒有地線,跟電源會不會有關系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新編輯 ]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48958 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-03-19
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-20 14:20
肯定接線有問題的。N線和PE線拼在一起了。