困惑:
1、請問如何讀取出PLC的M斷電保持繼電器的狀態(在監視中可以讀取),并保存下來,如M500的狀態是置位的,保存程序在電腦上時把這條信息也保存下來。
2、如何把上面保存下來的如M500已置位的信息存儲到PLC中
PLC為FX2N系列
非常感謝,每次維護程序都特別的麻煩。
lcf582957911
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 144 點
下載積分: 3891 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2024-09-17
查看lcf582957911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 19:54
同意樓上的
把M 的狀態寫入 斷電保寄存器D 中