三菱CC-LINK系統中各個遠程I/O站和遠程設備站之間的通信問題,他們都是把DA,DB數據線分別相連,它們之間是怎么和cpu進行數據通信的
逆流2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 172 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2016-03-03
查看逆流2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 16:18
遠程IO站:
           CPU內部繼電器---------------主站模塊遠程輸入RX(緩沖存儲區)--------------------遠程IO輸入-----------外部開關信號
                            FROM指令                                                               連接掃描(自動)
          
           CPU內部繼電器---------------主站模塊遠程輸出RY(緩沖存儲區)--------------------遠程IO輸出------------外部指示燈
                               TO指令                                                                  連接掃描(自動)                          
遠程設備站:
           CPU內部繼電器---------------主站模塊遠程輸入RX(緩沖存儲區)--------------------IO輸入-----------外部開關信號
                           FROM指令                                                                連接掃描(自動)
          
           CPU內部繼電器---------------主站模塊遠程輸出RY(緩沖存儲區)--------------------IO輸出------------外部指示燈
                              TO指令                                                                    連接掃描(自動)                  

           CPU數據寄存器1---------------主站模塊遠程設備站RWr(緩沖存儲區)--------------------遠程設備站RWr(從站模塊)
                          FROM指令                                                                     連接掃描(自動)

           CPU數據寄存器2---------------主站模塊遠程設備站RWw(緩沖存儲區)--------------------遠程設備站RWw(從站模塊)
                              TO指令                                                                           連接掃描(自動)

參考FX系列PLC的CC-LINK主站和從站模塊的資料,里面有比較詳細的一些解釋?zhuān)厦嬷皇且粋簡單的數據傳輸圖,以FX2N系列PLC為模板,主站模塊是FX2N-16CCL-M,遠程設備站的從站模塊是FX2N-32CCL.

其中主站模塊緩沖存儲區依據你分配的站號已經內部分配好,你只需要弄清楚它和從站之間的對應關系就可以了。