彩云追月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 528 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2012-05-21
查看彩云追月的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-13 20:51
      我單位一電控柜中,有兩臺中達變頻器,其中一臺經常顯示ou后,自動停機。
  
   經檢查是進電源高出230伏(有時為236伏),改變變壓器的變比行不通(高壓

   波動太大)請問高手有什么辦法解決。謝謝指導。
d95
夢想與現實的差距
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 843 點
下載積分: 7273 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2020-12-11
查看d95的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 06:19
你說的是不是中達電通的變頻器,如果是應該叫臺達,因為中達電通是臺達電子在中國大陸的子公司,主要負責臺達電子的產品在大陸的推廣銷售和技術支持。有點類似三菱電機(上海)有限公司。