二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2830 個
工控威望: 4458 點
下載積分: 215264 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-12 07:11

  
我的意思別將模擬電壓輸入口該燒嘍!還有個問題我需要將交流電流轉換成模擬電壓需要用什么方式??謝謝。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-12 07:47
樓主這個10V電壓用在什么地方?
按圖所示的電源,沒有穩壓,如果輸入是220V,那么經過整流+濾波后,電壓大約是:6*1.4=8.4V。
最好用開關電源。
如果考慮成本,也可以把6V電壓改成12V左右
再在輸出端加裝一個:三端穩壓,比如 LT1083  輸出電流7.5A,淘寶網上很多。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-12 12:00
引用
引用第7樓wenrong于2012-05-12 10:10發表的  :
不可以加穩壓塊!如果加了就顯示不了實時交流電壓。


樓主的意思是:用這個電壓,輸入PLC  A/D,再由PLC計算后,把交流電當前的電壓值,在觸摸屏上顯示吧

如果是,那么很遺憾的告訴你,不可能,因電容的充放電,所以如果220V電壓突然降低,那么,電容上電壓是從8.4V開始慢慢降低,A/D 輸入電流較小,因此這個速度較慢,如果沒接有其它負載,那么有可能要幾分鐘,所以不能正確顯示出當前交流電電壓值,只能夠是大概值。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wenrong)
  • 活到老學到老:還有 8  分沒學到
    meipingboy
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 528 個
    工控威望: 735 點
    下載積分: 9628 分
    在線時間: 609(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看meipingboy的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-12 20:00
    引用
    引用第10樓wenrong于2012-05-12 12:35發表的  :
    先謝謝樓上回復。安照樓上的說法如果我將上圖中的濾波電容換成104的紙片電容(作用是防止尖脈沖傷及A/D模塊),然后在輸出端接一假負載(電阻)是不是就可行了呢???


    我沒試過,但理論上來說還是不行,我認為,至少要接個10UF左右電容(把104瓷片電容或云母電容接上可以濾除高頻干擾),然后接一假負載,具體接多少,要由試驗而定。(電容容量越大,假負載阻值越要小,才可以盡快把電容里的電放掉)。

    由于經橋堆全波整流后,變成一個脈動電壓,大小隨時間變化,因此無法顯示電壓數據。
    活到老學到老:還有 8  分沒學到