樓主  發表于: 2012-05-09 09:55
我用的是雙相高速計數器C252,如果不接Z相,C252可以進行加、減計數,一旦接了Z相至X2端,計數器馬上清零,C252就不能進行計數,看了PLC的輸入端發現X2一直亮著,請高手指點。
hefule
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 613 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-06-15
最后登錄: 2012-12-08
查看hefule的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-09 11:40
我的編碼器是精工SEIKO   SI6-500-3C
hefule
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 613 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-06-15
最后登錄: 2012-12-08
查看hefule的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-09 11:41
我的編碼器是精工SEIKO   SI6-500-3C,  PLC是FX1N-60MT-001
hefule
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 613 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-06-15
最后登錄: 2012-12-08
查看hefule的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-09 11:43
我是用來做角度定位控制的,想用Z相清零,設備運轉一次是360度,清零-運轉0~359-清零,周而復始,還有其它更好的辦法嗎